Foro-Bomberos
    Búsqueda Avanzada
homex > Zona General > Herramientas y técnicas de actuación
Instalaciones de escalera hacia Arriba vs hacia Abajo
todoemergenciasx
firerescue-x
Ver Resultados de Encuesta: ¿Qué método prefieres para fuego-vivienda?
Desplegar manguera de arriba hacia abajo bar-lbarbar-rclear 1 20,00%
Hacer el tendido de abajo hacia arriba bar-lbarbar-rclear 4 80,00%
Votantes: 5. No puedes votar en esta encuesta

Responder
 
Visitas a este tema:   3.035
Añadir a FavoritosAñadir a Favoritos No estás suscrito a este tema Suscribirme Buscar en Tema
Antiguo 25/10/11, 01:55   #1
user2
ametlla - torn C
Bomber Generalitat
xcinco
avatar_
Fecha Registro: mar 2010
Mensajes último año: 1
icon Instalaciones de escalera hacia Arriba vs hacia Abajo

Me ha llamado la atención este hilo-discusión en el foro de APTB.
http://www.aptb.org/APTB/cms/foros/ForoDetalle.asp?IdMenu=4&Idforo=2&VerMensajes=Mensajes&IdForoMensaje=490#Mensaje

Comentan la conveninecia de los tendidos de manguera en sentido ascendente o descendente. Me ha recordado al debate vivido en mi turno.

Entre lo que he leído, resumo:

Ventajas arriba hacia abajo
-Recomendada por Aself
-Supuestamente más rápida y apta para el conductor o bombero sólo
-Desplegado a favor de pendiente
Ventajas abajo hacia arriba
-Posibilidad de dar agua a medio recorrido en caso de atasco.
-La manguera hace desde el principio de guía de salida
-No expone a personal sin agua en las cercanías del incendio/humo.

También se habla de los tendidos por el hueco de la escalera y etc. duda
Imágenes adjuntas
Haz clic en la foto para verla a tamaño completo __attach

Última edición por Pablo Castro; 25/10/11 a las 02:18.
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 19/12/11, 21:36   #2
user47
Parc de Reus - Torn A
Bomber Generalitat
xuno
avatar_
Fecha Registro: abr 2010
Mensajes último año: 0
icon Metodologia d'instal·lacions en focs d'interior

Hola Pablo, com veuràs titulo el tema com a "MOTODOLOGIA D'INSTAL·LACIONS EN FOCS D'INTERIOR", doncs, ja l'any passat a al nostra Regió ho varem treballar profundament amb, fins i tot, dues jornades d'implantació per a tots els parcs. Tant el parc de Tarragona com Reus, fa molt temps que seguim un protocol d'actuació en els focs sobre tot de vivenda. Hores d'ara, estem preparant, per indicació del cap de Regió, un treball molt ampli sobre aquest tema per a ,potser, implantar-lo a reu de Catalunya o com a mínim presentar una proposta d'implantació.
En quan instal·lació de mànega de dalt cap baix o baix cap dalt, personalment i per amplia majoria al nostre parc, fem l'instal·lació de dalt cap baix per diverses raons, m'explico;
1.-Partint de la base que el cap de línia ho decidirà, l'avantatge que tenim fen-t'ho de dalt cap baix, és què en un 80% aproximadament de les actuacions, no cal extesa de mànega per ser poca cosa o no necessitar aigua. 2.- Ens ha passat alguna vegada, que un cop arribat amb extesa de mànega de baix cap dalt, ha resultat que no era la vivenda afectada i apa a recollir i colors de cara. 3.-De fet, més que parlar de sentit d'instal·lació, nosaltres ho denominem lloc d'atac, així què, si per exemple el portal d'entrada a l'escala la trovem inundada de fum, iniciem l'extesa allí mateix i la mateixa mànega ens serveis de línia guia, si pel contrari, a l'escala no hi trovem fum, i el cap de línia ho decideix, la instal·lació la iniciem des de la porta del pis afectat cap a baix, d'aquesta manera guanyem temps i ens assaventem que cal o no, línia d'aigua. A part fer la instal·lació cap a baix ho facilita molt amb menys esforç.
Suposo que ja arribarà, però, poc a poc coneixerem les tasques que té cada membre del primer vehicle d'intervenció, com són "Tasques del conductor - cap de línia - bomber d'atac - bomber d'instal·lació, etc..

Sayo:nara!

instdebanadora

Francesc Santiago
Parc de Reus

Última edición por Francesc Santiago; 19/12/11 a las 22:22.
Aviso a Organizadores   Citar
Antiguo 20/12/11, 00:56   #3
user2
ametlla - torn C
Bomber Generalitat
xcinco
avatar_
Fecha Registro: mar 2010
Mensajes último año: 1
icon

Cita:
un 80% aproximadament de les actuacions, no cal extesa de mànega per ser poca cosa o no necessitar aigua...
Creo que coincido en muchas cosas contigo, Santiago.
En la época que yo fui a la escuela creo que había demasiado celo en la uniformidad y los EPIs y no sé si se valoran siempre los pros y contras adecuadamente.

Me extraña que nunca se haya hablado de una figura similar a la del "esquirol" de los concursos de excarcelación. Un miembro del equipo especializado en buscar accesos y reconocer rápido el terreno, que no necesariamente haya de ir con todo el lastre de equipamiento encima en la primera fase de identificar el escenario.

Sí he vivido incendios en que algún miembro veterano salía disparado sin equipo respiratorio y resolvía la emergencia (ollas al fuego generalmente) cuando los demás aún estábamos haciendo la aproximación. También he visto cambios de balcón o accesos por galerías contiguas que se complican por culpa del exceso de vestimenta.

El celo por la seguridad está muy bien, pero categorizar sobre el uso de equipamientos (EPI,ERA) creo que es un error. Siempre se puede encontrar un equilibrio o alguna especialización en el grupo. Sé que muchas sugerencias son incompatibles con los binomios y con la máxima de ir siempre con línea de agua, pero estoy seguro que puestos a estudiar las intervenciones con rigor veríamos que se renuncia a muchas cosas con algunas de las actuales máximas clásicas de nuestra formación en fuego vivienda. Al menos es mi visión.
Aviso a Organizadores   Citar
Responder

tag Etiquetas
focs vivenda, fuegos vivienda, mànegues, mangueras


near-miss
servicios-emergencia
Català Español
Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 13:39.
Página generada en 0,131 segundos con 33 consultas.

Enter the remote URL in the following field:

Fetch URL Info ajax-loader
left right